ホーム > 製品情報 > 計装・産業機器・システム > スイッチギヤ > Q&A > コンビネーションユニット(CBS UNIT)

コンビネーションユニット(CBS UNIT)

適用規格は何ですか?
機器としては、JEM1167(1990)高圧交流電磁接触器に適合します。
CBS UNITは、JEM1225(1986)高圧コンビネーションスタータを準用しています。
(CBS UNITとしての規格はないため、盤規格を引用)
その他盤規格として、下記にも適用可能です。
  • JEM1425(CW形) 金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ
  • JISC4620 キュービクル式高圧受配電設備
※JEM1425(PW形)ブッシング形が必要の場合、お問い合わせください。
電動機のサージ保護には何か必要ですか?
基本的に真空コンタクタは、低サージ形のため適用フリーとなっています。
但し、下記適用時にはCRサージサプレッサの取付けをお願いします。
  1. 電動機容量が55kW以下、またはインチング操作を行う場合。
  2. 6.6kV-900kW、3.3kV-450kW以下でコンドルファ始動を行う場合。
  3. スターデルタ起動を行う場合。
  4. 既設の古い電動機に適用する場合。
L8%、L13%コンデンサ負荷適用は可能ですか?
適用可能です。リアクトル容量に分け機種をシリーズ化しているので、
適用容量に合わせ選定してください。
適用容量一覧表
L6% 標準形 CV-6GA(L)、CV-6HA(L)
L8%
L13%
SC容量
100〜200kvar CV-6GC(L)
201〜1000kvar CV-6GB(L)、CV-6HB(L)
1001〜2000kvar CV-6HB(L)Z
制御プラグインターロック付は可能ですか?
対応できません。SCコネクタのみの適用となります。
JEM1425「スイッチギヤ」のPW形に適用できる製品はありますか?
JEM1425のPW形にはブッシング形のCBSユニットが必要となりますので、当社の製品にはありません。標準形、薄形ともにシャッタ有無に関係なくCWとなります。
400AのCBSユニットに200A以下のPF取付は可能ですか?
取付可能です。
200A、400A同一フレームであり外形寸法は変わりません。
PFの取付部分においても共通ですので、小さい定格のPFも取付可能です。
6kV級PFの遮断電流は63kAですが、CBSユニットも63kAまで適用可能ですか?
PFの遮断電流が63kAであってもCBSユニット(UVA-6)としては40kAまでの構造としていますので、適用可能系統容量は、最大40kAとなります。