ホーム > 製品情報 > 計装・産業機器・システム > スイッチギヤ > Q&A > 真空遮断器(VCB)

真空遮断器(VCB)

真空遮断器(VCB) V4C/V6C形

極性反転方式のランプ回路(図A)に東芝VCBを適用してもいいですか?
適用不可です。
既設で図Aの回路を適用している場合、図Bの回路への変更をお願いします。
ランプ回路(図A)(図B) イメージ
従来の製品と比較して操作上の違いはありますか?
電動ばね操作形ではあります。シリーズ別の違いを下表にまとめました。
電動ばね操作形で、点検・停電時に操作する場合、従来のA形シリーズでは、操作ハンドルで蓄勢と投入の両方操作を行っていましたが、C形シリーズでは、蓄勢ハンドルで蓄勢のみ行う方式に変わりました。投入操作は、投入レバーで行います。蓄勢ハンドルで、強い力を、加えますと、機構が損傷する可能性がありますので、注意下さい。
(詳細は、カタログ CM014-2012-7 P.26 を参照下さい。
  電動ばね操作形
通常時 点検・停電時
蓄勢 投入 引外し 蓄勢 投入 引外し
V4/V6
シリーズ
モータ 投入コイル 引外しコイル ハンドル 操作レバー 操作レバー
V4A/V6A
シリーズ
モータ 引外しコイル ハンドル 引外しレバー
V4C/V6C
シリーズ
モータ 投入コイル 引外しコイル ハンドル 投入レバー 引外しレバー

真空遮断器(VCB) VHB/VHA形

プラグインターロックとは何ですか?
VCB制御コネクタの脱着に対して以下の機能(インターロック)を有する制御コネクタです。
VCBが断路位置にある場合のみ、制御コネクタの脱着を可能とします。
VCBが接続位置または断路位置ー接続位置間にある場合は、制御コネクタの脱着は不可能とします。
極性反転方式のランプ回路(図A)に東芝VCBを適用してもいいですか?
適用不可です。
既設で図Aの回路を適用している場合、図Bの回路への変更をお願いします。
ランプ回路(図A)(図B) イメージ

このページのトップへ

真空遮断器(VCB) VZ形

プラグインターロックとは何ですか?
VCB制御コネクタの脱着に対して以下の機能(インターロック)を有する制御コネクタです。
VCBが断路位置にある場合のみ、制御コネクタの脱着を可能とします。
VCBが接続位置または断路位置ー接続位置間にある場合は、制御コネクタの脱着は不可能とします。
極性反転方式のランプ回路(図A)に東芝VCBを適用してもいいですか?
適用不可です。
既設で図Aの回路を適用している場合、図Bの回路への変更をお願いします。
ランプ回路(図A)(図B) イメージ
旧形VCBとの互換性はありますか?
VK形VCBと互換性があります。従って、引出装置は既存のまま使用可能です。各形式については下表を参照してください。
互換性一覧表
VK形VCB VZ形VCB 互換性
寸法 性能
VK-6J13 VZ-6J16
VK-6J20 VZ-6J25
VK-6M20 VZ-6M25
VK-6P20 VZ-6P25
VK-6M32A VZ-6M32
VK-6P32A VZ-6P32
VK-6M40A VZ-6M40
VK-6P40A VZ-6P40
互換性一覧表
VK形VCB VZ形VCB 互換性
寸法 性能
VK-10J25A VZ-10J25
VK-10M25A VZ-10M25
VK-10P25A VZ-10P25
VK-10M40A VZ-10M40
VK-10P40A VZ-10P40
VK-10Q40A VZ-10Q40
IEC規格には適用できますか?
IEC60056(1987)に準拠しています。
定格電圧3.6kVはありますか?
ありません。定格電圧7.2kVを適用します。
ソレノイド操作方式はありますか?
ありません。すべて電動操作方式となります。